气体探测器的原理与维护
新型气体检测仪器采用高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术,结合精良SMD工艺制造而成,具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。 适应于工业环境中检测气体浓度。可燃气体探测器将空气中可燃气体浓度信号转化为数字信号显示,采用三线制4~20mA的电流信号输出方式,具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。 可燃气体探测器适用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的工业现场,进行气体安全检测报警。 维修与保养 1.保持探测器表面清洁,以免堵塞,而影响使用。 2.经常检查探测器有无意外进水,以免因元件浸水,而影响其性能。 3.严谨用户和非人员私自拆卸仪器。 4.严谨用大量气体直冲探测器,否则影响传感器寿命。 5.正常工作状态下,每年标定一次。 6.本仪器保修一年,终生服务。 原理 入射粒子使高压......阅读全文
气体探测器的原理与维护
新型气体检测仪器采用高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术,结合精良SMD工艺制造而成,具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。 适应于工业环境中检测气体浓度。可燃气体探测器将空气中可燃气体浓度信号转化为数字信号显示,采用三线制4~20mA的电流信号输出方式,具有传输
气体探测器的工作原理与维修保养
可燃气体探测器是我公司生产的新型气体检测仪器,本机采用高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术,结合精良SMD工艺制造而成,具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。适应于工业环境中检测气体浓度。 可燃气体探测器将空气中可燃气体浓度信号转化为数字信号显示,采用三线制4~20
气体探测器的原理简介
入射粒子使高压电极和收集电极间的气体电离,生成的电子离子对电场的作用下向两极漂移,在收集电极上产生输出脉冲,反馈到测量系统称为具体的电信号并显示在屏幕上。(错。这是气体核辐射探测器的原理,不是可燃气体探测器的原理。可燃气体探测器的大致原理是用电化学方式检测被测气体。而气体核辐射探测器是用工作气体
气体探测器的维修与保养
1.保持探测器表面清洁,以免堵塞,而影响使用。 2.经常检查探测器有无意外进水,以免因元件浸水,而影响其性能。 3.严谨用户和非专业人员私自拆卸仪器。 4.严谨用大量气体直冲探测器,否则影响传感器寿命。 5.正常工作状态下,每年标定一次。 6.本仪器保修一年,终生服务。
可燃气体探测器的正确使用及维护方法
便携式可燃气体探测器测爆仪和有毒气体探测器在使用过程中,会出现误报警、无报警或报警响应时间过长等故障,日常管理和维护不足会带来更大的安全隐患。 必须确保现场在线检测和便携式检测仪器配置到位,并结合岗位风险因素和紧急逃生对员工进行培训。生产现场控制室要有探测仪分布图,和现场报告与控制室要
气体探测器的介绍
气体探测器,采用耐高性能催化燃烧式、电化学式气体传感器作为检测元件,产品灵敏度高,响应时间迅速,本品为铝压铸一次成型外壳,防爆等级高,安装方便。 气体探测器可以检测:可燃气体类:天然气(甲烷)、液化气(异丁烷、丙烷)、煤气(氢气)、乙炔、戊烷、炔类、烯类、酒精、丙酮、甲苯、醇类、烃类、轻油等多
气体探测器简介
气体探测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
防爆型氨气气体探测器的工作原理
工业用氨气气体报警器检测到工业环境中氨气气体发生泄露,并且氨气气体浓度达到报警器设置的报警值时,氨气气体报警器就会发出声光报警,提醒采取人员疏散、联动排风扇、喷淋、电磁阀等设备,防止工作环境发生火灾、爆炸事故,从而保障安全生产。工业用氨气气体报警器适用于化工厂,石油储藏和运输,加油站,加气站,
工业用可燃气体探测器的作用原理
当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时; 可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施; 并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 工作原理: 可燃气体探测器是对
气体探测器的相关介绍
用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。 最坚固的结构 电解法抛光31
气体探测器的技术要求
性能 探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。 报警设定值: 探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围,高限报警设定值应为50%LEL;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围。
气体报警探测器的选择
气体报警探测器的有效覆盖水平半径:室内宜为7.5m,室外宜为15米。在有效覆盖面积内可设置一台探测器。 探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不影响其他设备操作。 探测器应安装在气体容易泄漏、易流经的场所,及容易滞留的场所,安装位置应根据被测气体
气体探测器常用的检测方式
气体探测器的检测方式及原理,根据气体的不同所用的检测方式也不同。 气体探测器常用的检测方式有:催化燃烧式、电化学式、红外式和半导体式四种检测方式。 催化燃烧一般用于检测可燃气体;电化学式一般运用于有毒气体的检测;红外式主要检测低碳连碳氢化合物和二氧化碳; 而半导体式由于
柴油气体探测器简介
柴油气体探测器,通过进口传感器,感应柴油气体浓度,将检测浓度值转送到气体报警控制器,进行浓度的显示、及超出设置报警点后的声光报警提醒,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气
气体X射线探测器简介
气体探测器均以气体作为探测介质,内部多充有以多种惰性气体为主混合气体,并在探测器两极加上电压小室。其小室的形状大小结构因气体探测器的不同会有加大差别。在探测器使用时我们多将内部气体大气压加至2到3个大气压,这样可以有效提高气体探测器的探测效率。气体探测器的工作原理是通过收集电离电荷获取核辐射信息
影响气体报警探测器与控制器传输的因素
气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体zui易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。那影响气体报警探测器与控制器传输的因素有哪些? 一、线缆的传输距离 zui远距离1000米,与气体探测器的数量,
石油化工企业气体探测器选用与安装规范
油化工企业气体探测器选用与安装规范有以下几点: 1、 探测器宜安装在可燃气体或有毒气体释放源的zui小频率风向的上风侧。 2、 可燃气体探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5米,室外宜为15米。在有效覆盖面积内,可设一台探测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2米,室内不宜大
气体检测仪的日常维护与保养
气体检测仪每个传感器都对一般的蒸汽和气体有高度的抵抗性.将传感器移到清洁的环境中且等候10至30分钟后自我清洁. 切勿把传感器暴露于无机溶剂蒸气(例如油漆雾气)或有机溶剂中.不可使用燃点香烟的丁烷打火机来测试可燃气传感器的反应; 如此做法将会损坏传感器.在使用之前标定气体探测仪,然后按传感器暴露在有
气体报警探测器的挑选方法
燃气报警器可分为可燃气体检漏仪,可燃气体报警控制器、可燃气体探测器、家用可燃气体报警器四大系列产品。那选用气体报警探测器我们有什么方法可以引用呢? 1、清晰检测用处挑选仪器品种,便携式检测仪和固定式探测器 便携式检测仪就是手拿着随时开机随时使用,固定式探测器就是固定在泄漏源检测气体比空气轻
可燃气体探测器的分类
可燃气体探测器是能够监测单一或多种可燃气体浓度并发送报警信息的一种探测器,其核心是气体探测器,当探测到可燃气体时,传感器电阻会随燃气浓度提高而变大,当达到一定的浓度,就会发出报警.可燃气体探测器的分类:1、催化型可燃气体探测器催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度的
有毒有害气体的检测原理与分类
对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。确认所要检测气体种类和浓度范围:每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃
可燃气体检测仪的原理及维护
在工业生产中,许多爆炸事故都是由可燃气体或液体泄漏和接触明火引起的。有些可燃气体无色无味,即使泄漏也检测不到。因此要用气体检测仪来监测可燃气体的浓度。这样,一旦可燃气体浓度超标,气体检测仪就会报警。 可燃气体检测仪分为便携式气体检测仪和固定式可燃气体探测器。我们这里提到的可燃气体大多是普
CCD探测器与CID探测器
CCD(Charge-coupled Device)的概念CCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。可以称为CCD图像传感器。CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。一块CCD上包含
探讨火焰探测器的应用领域与工作原理
火焰探测器(flamedetector)是探测在物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。火焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火
气体威力巴流量计的投运与维护
威力巴流量计以其独特的优势在插入式流量计中始终保持不错的优势。威力巴流量计基本适用于现场所有管道规格的测量,在大口径管道上的应用更加显出优势出来,适用于各种液体、气体、蒸汽的流量测量,特别是超低温、高温、高压、潮湿流体介质的测量。但是在应用推广的同时,也会遇到客户同样咨询如何维护的问题,就威力
电化学式、催化燃烧式、红外式气体探测器原理
电化学式、催化燃烧式、红外式气体探测器原理1.Electrochemical(toxic)检测有毒气体:电化学式传感器,用于检测有毒气体。电化学式包括定电位电解式和伽伐尼电池式氧气传感器。这里主要指的是定电位电解式传感器。定电位电解式传感器原理:筒状塑料池体内,装有电极,电极间充满电解液,由多孔四氟
可燃气体探测器的选择技巧
首先,要确定是你需要检测什么样的气体,以及确认气体的浓度范围。 不同的企业会碰到不同种类的气体,在选择气体检测仪时就要考虑到在进入环境区会遇到怎样的气体。假如甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪应该是最为合适的,因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。
柴油气体探测器的技术参数
检测原理:催化燃烧式进口传感器 检测气体:柴油 检测范围:0-100%LEL 报 警 点:25%LEL 采样方式:自然扩散式 测量精度:±5%FS 相应时间:≤30S 工作电压:DC12V~DC30V 温 度:-40℃~65℃ 连接线缆:分线式:RVVP3×