变压器绕组变形测试仪的使用方法与工作原理
概述变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是由信号生成及信号测量组成的黑匣子,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分与笔记本电脑通过有线或者无线以太网连接,也可以通过USB连接。使用方法首先检查变压器接地状况是否良好,套管引线应全部解开。详细记录被试品的铭牌数据及原始工况有否异常,以及被试品变压器当前测试状况下的分接开关位置,并仔细输入被试品情况登记窗。根据被试品的情况建立被试品数据文件的子目录;测试完成后应将测量的数据备份至该目录下,并注意进行整理工作。数据存放格式:文件是以ASCII码的形式存放。对刚退出运行的变压器进行测量,测量前应尽量让其散热降温;但在整个测量过程中应停止对其所施的降温手段,保持温度,以免测量过程中温度变化过大而影响测量结果的*性。现场测试时,为防止出现意外损坏仪器,使用所配的电源隔离变压器。国内做的好的要数武高所,北京电力研究院和专业生产商恒电高测电气等。工作原理在较高频率的电压作用下,......阅读全文
变压器绕组变形测试仪的使用方法与工作原理
概述变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是由信号生成及信号测量组成的黑匣子,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分与笔记本电脑通过有线或者无线以太网连接,也可以通过USB连接。使用方法首先检查变压器接地状况是否良好,套管引线应全部解开。详细记录被试品的铭牌数据及原始工况有否异常,以
变压器绕组变形测试仪工作原理分析
绕组变形是变压器正常运行中一种常见的故障现象,开展变压器绕组变形检测和诊断对保证变压器的正常稳定运行具有重要意义。传统的绕组变形测试仪采用单一检测方法,如单一的频率响应法或单一的低压电抗法,它们用于变压器绕组变形检测都不够完善,容易受到电磁场干扰,造成测试结果失真或无法准确判断绕组的位置、故障类型。
变压器绕组变形测试仪- 检测原理
在较高频率的电压作用下,变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络,其内部特性可通过传递函数H(jω)描述,如图1所示。若绕组发生变形,绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变,导致其等效网络传递函数H(jω)的零点和极点发生变化,使网络的频率响应特
变压器绕组变形测试仪的检测原理
在较高频率的电压作用下,变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络,其内部特性可通过传递函数H(jω)描述。若绕组发生变形,绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变,导致其等效网络传递函数H(jω)的零点和极点发生变化,使网络的频率响应特性发生变化
电力变压器绕组变形测试仪使用方法
变压器绕组变形测试仪(频响法)用于测试6KV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行
浅谈HTBX-H变压器绕组变形测试仪工作原理
变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,该变压器绕组变形测试仪采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每
变压器绕组变形测试仪主要功能和工作原理
概述变压器绕组的幅频响应特性采频率扫描方式获得。连续改变外施正弦波激励源VS的频率f(角频率ω=2πf),测量在不同频率下的响应端电压V2和激励端电压V1的信号幅值之比,获得指定激励端和响应端情况下绕组的幅频响应曲线。L、K及C分别代表绕组单位长度的分布电感、分布电容及对地分布电容,V1、V2分别为
变压器绕组变形测试仪简介
变压器绕组变形测试仪 英文名字:Transformer Winding Deformation Tester.变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性
变压器绕组变形测试仪特征
特征:1、变压器绕组变形测试仪采集控制采用高速、高集成化微处理器。2、笔记本电脑与仪器之间通信USB接口3、笔记本电脑与仪器之间通信无线蓝牙接口4、硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障5、高分辨dB值测
变压器绕组变形测试仪介绍
变压器绕组变形测试仪根 据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。 变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应