工业现场液位检测中有一类仪表通过把传感器投入到被测液体中,依其所受的浮力进行液位检测,这类仪表统称为浮力式液位检测仪表。浮力式液位仪表又根据传感器所受浮力的大小是否随液位变化而分为恒浮力和变浮力式液位仪表。 恒浮力式液位仪表在运行中所受浮力不随液体的高度而变化,即传感器始终漂浮于液面之上,传感器的高度即是液体的高度,这样的液位检测仪表种类较多,如浮盘、浮子、浮球等液位计。变浮力液位仪表在运行中所受的浮力会随着液体的高度而变化,传感器不能漂浮在液体之中,传感器的高度无法表征液体的液位,需使用其它的转换方法才能得知液体的高度,这样的液位检测仪表应用zu多的是浮筒液位计。 浮筒液位计的构造和测量原理 浮筒液位计的传感器——浮筒在整个检测中都不会随着液面的变化而漂浮,产生这种现象的原因是因为浮筒液位计的浮筒相比浮子、浮盘来说沉得多,浮筒所受的浮力不足以克服其本身的重力而漂浮。即使液位全满,浮筒全部浸没入液体中,浮筒......阅读全文
工业现场液位检测中有一类仪表通过把传感器投入到被测液体中,依其所受的浮力进行液位检测,这类仪表统称为浮力式液位检测仪表。浮力式液位仪表又根据传感器所受浮力的大小是否随液位变化而分为恒浮力和变浮力式液位仪表。 恒浮力式液位仪表在运行中所受浮力不随液体的高度而变化,即传感器始终漂浮于液面之上,
浮筒液位计的标定 浮筒液位计是根据阿基米德定律和磁耦合原理设计而成的液位测量仪表,可用来测量液位、界位和密度,负责上下限位报警信号输出。专用于测量压力容器内液位,由液位检测单元和信号转换及变送单元组成。检测单元由筒体、浮筒、排污阀、放空阀组成;信号转换及变送单元由扭力管组件、磁钢组件、电子
浮筒液位计选用高精度的应力传感器,通过杠杆的原理,直接把内筒在液体中所受浮力使用HART通讯协议传递给传感器,使传感器获得与浮力大小一致的测量信号,该信号再经过专用的电路转换成4~20 mA·DC标准信号输出。淮安森菱仪表有限公司-浮筒液位计-该变送器体积轻巧、线性好、输出稳定、精确度高、安装方
外浮筒液位计的安装要求如下: 1、液位计的两端要装切断阀。 2、液位计测量范围的中间位置。 3、顶底式法兰式液位计,上下仪表连接头的间距,至少要比测量范围多500mm。 内浮筒液位计的安装要求如下: 1、正常液位应在浮筒的中间位置。 2、液位波动较大时,应加防波管。 内浮球液位计的
一、工作原理 1、浮球液位计[1] 浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。
1、浮球液位计[1] 浮球液位计结构主要是基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子
故障现象及处理 ________________________________________ 磁翻板液位计 ■面板无显示: 检查浮子是否损坏、是否消磁 检查面板翻柱是否消磁 ■远传输出不稳定: 检查线路电压 是否有间歇短路、开路或多点接地
操作条件影响 供电影响:当供电在规定电压的最小值与最大值间变化时,输出变化<±0.2%满刻度。 温度影响:在-40℃至80℃操作范围内,每一度绝对温度的变化对不带浮筒测量室时零位与量程的综合温度影响小于0.03%满刻度。 报警跳线:对过程变量测量不准确故障的自我诊断,可组态过程变量的高低报
1、测量精度高 2、智能化:利用HART通讯协议的该仪表使用户容易存取过程操作的信息 3、高灵敏:能反应过程的小变化 4、扭力管采用优化的热处理工艺,具有优良的温度和时间稳定性 5、结构坚固,耐腐蚀 6、应用面广,适用性强
案例1: 二狗是我同事,早上他坐在我对面津津有味的吃包子。他向我说道:V-326储罐上的侧装电浮筒液位计好像得了拖延症,实际液位上升的时候它慢吞吞的上去,实际液位下降它却不下降,过一会又突然降到底,波动很大,但是实际液位却没有这么大的波动。工艺人员向我们反应了多次,我们也去现场检修了很多次,但