1.γ射线料位计工作原理是在料库一侧设置同位素源,另一侧设置探测器,同位素源向探测器定向发射γ射线,若库内料面低于它,探测器检测料空信号;若料面高于它,则物料遮挡、吸收γ射线,得出料满信号。 优点:日常运行维护工作量小,操作简单;依据料仓形状和工艺要求,γ射线料位计可安装在不同位置。 缺点:放射源污染环境;放射源衰减使料位控制不可靠。 2.超声波料位计主要利用回波测距原理,通过测量换能器发射和接收到声波的时间,计算出换能器到物料表面距离。该料位计适用于块状、颗粒状的固态料位测量。 优点:安装方便、工作可靠、维护量少;价格有竞争性。 缺点:超声波必须借助于媒质传播,水泥厂的料位测量通常以空气作为传播介质,而空气的温度、湿度等变化会影响超声波传播速度,故在一些有温度、压力、蒸汽等场合,该料位计不能正常工作;料库空气中的粉尘也衰减超声波信号,影响测量效果;由于粉仓料位表面在下料时非常疏松,对超声波信号有较强衰减,故对粉仓......阅读全文
1.γ射线料位计工作原理是在料库一侧设置同位素源,另一侧设置探测器,同位素源向探测器定向发射γ射线,若库内料面低于它,探测器检测料空信号;若料面高于它,则物料遮挡、吸收γ射线,得出料满信号。 优点:日常运行维护工作量小,操作简单;依据料仓形状和工艺要求,γ射线料位计可安装在不同位置。 缺点:
超声波料位计是由微处理器控制的数字液位仪表。下面小编给大家介绍一下超声波料位计原理。 根据声波传播的介质不同,超声波物位计可分为固介式、液介式和气介式三种。超声换能器探头可以使用两个,也可以使用一个。 前者是一个探头发射超声波,另一个探头用来接收;后者是发射与接收声波均由一个探头
超声波料位计适合测量各类粉状、块状固体介质的料位高度。如饲料、水泥、煤、砂子、石块等固体在内的绝大多数的物位。变送器通过智能的微处理器可以输出 4-20mA的标准信号,继电器输出还可以支持HART通信协议。由于超声波物位测量技术基于非接触的超声波原理,所以它适合于那些无法用物理方式接触的液体及
设定为设定为,测量精度达到了要求。 供电方式 在原设计中,每台超声波料位计的配套电源均使用了自带的仪表供电装置,由于安装在现场,长期受高温高碱的环境影响,损坏频繁,维护成本高。充分考虑到它的供电功能以及与料位计主机的参数匹配关系,根据现场使用的具体情况,利用一台大功率直流电源,对多台料位计
物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量。 超声波料位计是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波料位计垂直安装在物体的表面,它向物面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波料位
特点 非接触式测量 无可动部件 、结构简单、使用寿命长 量程大(可达60米) 自动温度补偿功能 不受介质湿度、粘度的影响 不受介质介电常数、电导率、热导率的影响 优异的性能价格比 注意事项 耐温能力有限,大多数小于60℃ 安装位置一般选在1/6料仓直径左右 安装时要尽量避开
探测器也称探头、接收器,主要用于探测射线,并将射线产生的光信号转化为电信号。主流探测器内部主要元器件为:闪烁晶体、光电倍增管、前置电路。也有电离室探测器和计数管探测器,探测效率比较低,市场使用率很小。 射线照射到闪烁晶体上,会产生光子,光子与光电倍增管表面涂的光感材料(称为光阴级)撞击,光子的
因为测量孔是敞开式的,形成烟囱效应。槽内高温料浆产生的蒸汽全部从测量孔不断溢出,使超声波传播阻力加大,能量损失增加,探头温度升高,导致无法测量。 经过分析,将原支架改为嗽叭桶装置,并采取密闭安装。 改变安装方式后,抑制了大量蒸汽从测量口溢出,大大减小了超声波能量损失,回波得以被正常接收
γ射线料位计也叫γ射线物位计、γ射线液位计,是利用物料对γ射线的阻挡作用进行物位测量的仪表。除了γ射线料位计,还有中子物位计等用其他类型的射线进行物位测量的仪表,都属于同位素物位计。同位素物位计也叫放射性同位素料(物)位计、核料位计、放射性料(物)位计、射线料(物)位计、辐射式料位计、射线式料位
γ射线料位计特别适应于高温、高压、高腐蚀、高粘度等恶劣条件下料位的测量,被测物质可以为粉末或颗粒固体,也可以为液体。γ射线料位计原理与中子物位计不一样,一般只用于两相界面的情况,而不适用于多界面测量情况。 由于其非接触特性,故而可适应的料仓压力、物料温度值、粉尘状况、粘度、腐蚀性等极端参数都很