有载分接开关检测仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标。通过精密测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、 过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量。 用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可带变压器本体一起测量。具有对所测数据进行显示
有载分接开关是指一种适合在变压器励磁或负载下进行操作的、用来改变变压器绕组分接连接位置的调压装置。其基本原理就是在保证不中断负载电流的情况下,实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改变绕组的匝数,即变压器的电压比,最终实现调压的目的。
1 、变压器电气独立的其他测绕组必须短接并接地。 2、 对于有问题的波形,比如某处有 断点,可以反向再做一次。如反向测得的波形与正向测得的波形对称处也有断点,很可能就是有问题;如无断点,应再做一次正向的,防止误判。 3、当三相波形较乱时,可能是其中一项接触不良,此时应分相测试。 4、对于长
1、高精准度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。 2、光线示波功能:分三通道可同时记录A、B、C三
符合DL/T846.8-2004标准 1、三路独立测试电源,输出电流I≥1A; 2、仪器采样率10KHZ; 3、单次波形最大存储时间268.8毫秒; 4、过渡电阻测量范围:0.1-200Ω; 5、电阻测量精度:0.1~1 Δ R≤0.1Ω; 1Ω~200Ω((不含1Ω)ΔR≤±1%。
1、操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识; 2、环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤80%范围内都能正常工作,但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏; 3 、电源插座上设有保护地线,请将插头插入带地线三眼插孔内。 4、 输出最高电压24V,现场测试时先接好所有引线,再打开仪器电源;
有载分接开关是指能在变压器励磁或负载状态下操作、变换变压器的分接,从而调节变压器输出电压的一种装置。有载分接开关的基本原理,就是在变压器高压绕组中引出若干分接头后,在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的,其原理图见图1所