在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/2~1/3)由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成.特点:体积小,重量轻,结构复杂,成本低,接线便捷等。便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结构简单、可靠性高;可方便在现场恶劣环境下使用。 因此,新版国标《电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流耐压试验主要用于以下方面: 1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、发电机 的交流耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器 的工频耐压......阅读全文
在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/2~1/3)由变频
交流耐压试验是对于电力系统中大容量和高电压运行设备采取的一种预防性试验方法,针对绝缘强度的一项破坏性试验,该方法可以有效避免电力运行后突发故障,引发大面积停电等,交流耐压试验也称为“谐振试验”,是对于电力系统能否投运起到决定性的作用。 耐压试验试验要求 我们以10kv电缆为例,结合电力预防性试
轻型交流耐压试验装置随着科技进步、电力事业的快速发展,特别是近几年来“城乡两网改造”、高压交联电缆及GIS(组合电器)得以广泛应用且电缆的容量和长度不断攀升,以往的直流耐压试验不能正确反映上述设备的实际绝缘性能,而做为试验手段的普通工频试验设备在大容量的情况下又显得极为笨重,不适合现场使用。因而针
交流耐压试验尽管有某些缺点,即在较高的交流电压作用下对绝缘尤其是对固体有机绝缘,其绝缘中的一些弱点会更加发展(尚未导致击穿),每次试验对绝缘都要造成新的损伤积累(这种现象称为积累效应),但还必须做此项试验。这是因为电气设备绝缘的各种非破坏性试验方法,虽然均能从不同的侧面反映绝缘的状况,发现一些缺陷,
我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。
浅谈交流耐压试验 交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。 一、适用范围该试验方法适用于变电站、配电室、电力线路、设备安装等工程的电气绝缘试验。 二、试验工艺1、试验分类:(1)非破坏性试验绝缘试验:绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏电流测试、介质损失角正切。
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。
1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 4、发电机 的交流耐压试验 5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、
* 体积小,重量轻,特别适合现场使用; * 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒; * 符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形; * 一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示; * 独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度