无线高压核相仪无线电频率传输的校验
内部模块产生的频率接近电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线),就能通过二种方式进行校验。a.完全自校。*一手握一只仪器。*按下发射器的电源按钮,等到自动转入“相位测量”状态;*按下发射器的电源按钮,同时按下接收器的电源按钮,如果无线电传输正确,接收器上的LED2、 LED3、 LED4有规律地亮灭,蜂鸣器同步发声,LED1保持发亮。b. 发射器和接收器均在电网上的试验。将发射器钩住带电线路,几秒钟后自动转入“相位测量”状态,同样将接收器接触另一根同相导线,应发出声光信号。将接收器放到另一相,停止接收“同相信号”,无声信号,只有LED1亮。......阅读全文
无线高压核相仪无线电频率传输的校验
内部模块产生的频率接近电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线),就能通过二种方式进行校验。a.完全自校。*一手握一只仪器。*按下发射器的电源按钮,等到自动转入“相位测量”状态;*按下发射器的电源按钮,同时按下接收器的电源按钮,如果无线电传输正确,接收器上的LED2、 LED3、 LED4有规律
型高压无线核相仪无线电频率传输的校验
内部模块产生的频率接近于电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线) 就能通过二种方式进行校验。 1、完全自校: ※ 一手握一只仪器 ※ 按下发射器的TestButton 等到自动转入相位测量状态 ※ 按下发射器的TestButton 同时按下接收器的TestButt
无线核相仪电频率传输如何校验
使用之前必须将发射器X、发射器Y和接收器更换新电池,将自检线一端接入220V电源,另一端插入发射器X和发射器Y。(发射器必须置于离地30cm以上,否则影响接收灵敏度) b. 按住接收器测量开关,接收器进入自检状态,即显示“同相”起始波形,在同一位置并有文字、声音提示,表示仪器可正常使用。 2
数字高压无线核相仪频率传输校验时注意哪些事项?
数字高压无线核相仪发送装置正常工作后将采集的具有相位关系的电网电压信号进行处理后进行调制,然后向接收装置进行发射,接收装置将接收到的具有相位特性的电网电压信号解调后与接收装置本身采集到的具有相位关系的电网电压信号进行实时比较,即可测出其相位差值。在电力线路核相时认为相位差值小于10°为同相,相位差值
无线高压数字核相仪校验
内部模块产生的频率接近于电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线) 就能通过二种方式进行校验。 1 、完全自校: *一手握一只仪器。 *按下发射器的testbutton 等到自动转入相位测量状态。 *按下发射器的testbutton 同时按下接收器的testbutton 如果无线电传
简介型高压无线核相仪的校验
1、单只发射器—橙色: 发射器模块上有发信器,其工作频率接近于电网的频率,按下TestButton立即启动发信,由模块内部发出的信号经电极到天线,这相当于实际线路上的接触模拟。 ※ 装上钩状电极 ※ 连续按试验按钮(TestButton) ※4只灯连续1秒表1次亮,蜂鸣器同步发声。 ※
无线高压核相仪
基本操作 卫星授时核相时,X接收器对应接收X探测器的信号;Y接收器对应接收Y探测器的信号。普通模式核相时,任一接收器都可以接收XY探测器的信号。 接收器和探测器都是按POWER键开关机。如何操作数字无线高压核相仪探测器开机后LED指示灯亮,进入测试模式。若开机后LED慢闪,探测器电
无线高压核相仪的核相方法
无线高压核相仪的核相方法: 新发电站并网,新变电站投产前,经常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。 核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作。在电力生产实践中,发电机并网前必须做核对相序的试验,相序不对,发电机是无法并网的,强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中,也
高压无线核相仪的核相方法
1.核相的定义:核相仪是指在电力系统电气操作控制中用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。也就是在实际电力的运行中,对相位差的测量。 2.核相方法核相仪新发电站并网,新变电站投产前,常常要做核相试验,现场所说的核相,包括核对相序和核对相位。核对相序,主要是为了发马达、电动机的正常工作。在
现场无线高压核相仪
①先将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相,相位差355°┉005° ②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相355°┉005°:AB′不同相120°或240°、BB′同相355°┉005°、BC′不同相120°或240°、CC′同