磁标记式磁流体流量计解决了由于磁性流体的电磁干扰,磁性流体用电磁流量计测量时误差大的问题。 “磁标记式磁流体流量计”为专门针对磁性流体研究开发的专用流量测量装置。 该流量计于2008年获得国家发明专利授权;专利号:ZL200510094727.1。 磁标记式磁流体流量计的测量原理可简单描述为: 在流体上游利用脉冲磁场将流体局部磁化,并形成磁柱体——为局域磁流体打上标记,当磁柱体流经下游串列的磁电传感器时; 由于法拉第电磁感应定律,磁柱体的速度效应将激发出感应电场,磁电传感器感知该感应电场的变化; 响应曲线被记录并被分析,结合串列传感器的位置参数和响应曲线特征点的时序信号,计算出矿浆流速。 该流速数值与流量计管道的内横截断面的面积相乘、便可得到磁流体的体积流量。 该流量计已成功应用于磁铁矿选矿生产中。针对管道输运段的高浓度固、液两相铁矿浆流的流速、体积流量进行连续......阅读全文
磁标记式磁流体流量计解决了由于磁性流体的电磁干扰,磁性流体用电磁流量计测量时误差大的问题。 “磁标记式磁流体流量计”为专门针对磁性流体研究开发的专用流量测量装置。 该流量计于2008年获得国家发明专利授权;专利号:ZL200510094727.1。 磁标记式磁流体流量计的
测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即当导电液体流过电磁流量计时,导体液体中会产生与平均流速V(体积流量)成正比的电压,其感应电压信号通过两个与液体接触的电极检测,通过电缆传至放大器,然后转换成统一的输出信号。基于电磁流量计的测量原理,要求流动的液体具有最低限度的电导率。
靶式流量计的原理,在测量管(仪表表体)中心同轴放置一块园形靶板,当流体冲击靶板时,靶板上受到一个力F,它与流速V,介质密度ρ和靶板受力面积A之间关系式如式(1)所示。(1)式中F靶板上受的力,N;CD阻力系数;ρ流体密度,kg/m3;V流体流速,m/s;A靶板受力面积,m2。经推导与换算,得流量
当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。 因为如果采用电磁流量计,开始几年会运行良好,但几年后读数会逐渐变小,主要是因为污水比较脏污,含有大量的粘性污物,在长期运行下会在电极上粘上污物,导致电极灵敏度降低,电磁流量计就不能正常工作了。 如果采用外夹式超声原
碱水流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,智能碱水流量计是采用国内外先进技术研制、开发的全能智能流量计; 与老式模拟的或非智能的电磁流量计有非常大的区别; 尤其在测量精度、可靠性、稳定性、使用功能和使用寿命等方面。 碱水流量计结构电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导
差压式流量计是目前工业生产中检测气体、蒸汽、液体流量常用的一种检测仪表。 据统计,在石油化工厂、炼油厂以及一些化工企业中,所用的流量计约70%~80%是差压式流量计。 它因为检测方法简单,没有可动部件,工作可靠,适应性强,可不经实流标定就能保证一定的精度等优点,广泛应用于生产流程
楔形流量计是一种新型流量计,其检测件是一个v字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。 楔形流量计的测量原理: 流体通过楔形流量计时,由于楔块的节流作用,在
喷嘴的测量原理是依据流体力学的节流原理,充满管道的流体,当它们流经管道内的喷嘴时,流速将在喷嘴形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在喷嘴前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在喷嘴前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。 由于喷嘴采用圆弧形轮廓结构
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。所以,在容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积式流量计的“计量空间”或“计量室”。这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部件一起构成。容积式流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力
楔形流量计是一种新型流量计,其检测件是一个v字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。 楔形流量计的测量原理: 流体通过楔形流量计时,由于楔块的