当电路正常运行时,电磁脱扣器的电磁线圈虽然串接在电路中,但所产生的电磁吸力不能使衔铁动作,只有当电路达到动作电流时,衔铁才被迅速吸合,同时撞击杠杆,使锁扣脱扣,主触点被弹簧迅速拉开将主电路分断。一般电磁脱扣器,是瞬时动作的。电磁脱扣器和热脱扣器合称复式脱扣器。当电源电压降低到额定电压的40%—75%时,吸力减小,衔铁被弹簧拉开,并撞击杠杆,使锁扣脱扣,实行欠压(失压)保护。 除此之外,尚有实现远距离控制使之断开的分励脱扣器。在低压断路器正常工作时,分励脱扣线圈公励。不通电,衔铁处于打开位置。当要实现远距离垛作时,可按下停扣线圈 止按钮或在保护继电器动作时,使分励脱扣线圈通电,其衔铁动作,使低压断路器断开。电路中串联的低压断路器常开辅助触点,是使分励脱扣线圈断电时用的。 必须指出的是,并非每种类型的断路器都具有上述各种脱扣器,根据断路器使用场合和本身体积所限,有的断路器具有分励、失压和过电流三种脱扣器,而有的断路器只具有过......阅读全文
一、触头系统 触头(静触头和动触头)在低压断路器中用来实现电路接通或分断,对低压断路器触头的基本要求为: 1、能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流; 2、长期工作制的工作电流; 3、在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。常用低压断路器的触头型式有对接式触头、桥式触
工作条件 周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。 大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%
世界上zui早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能
塑壳断路器一般适用于供电系统400V供电与低压配电系统的总进线端处接口,在地铁站被广泛运用于二级负荷小动力电源配电箱、三级负荷小动力电源配电箱、双电源切换箱、消防控制柜以及MCC柜系统中;车辆段和区间所部分低压配电系统也使用了塑壳断路器。地铁站低压配电系统中使用的断路器的型号一般是VL160、V
断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步,对线路及电动机等实行保护; 当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器
分类介绍 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作; 按结构分:有万能式和塑壳式; 按使用类别分:有选择型和非选择型; 按灭弧介质分:有油浸式、六氟化硫、真空式和空气式; 按动作速度分:有快速型和普通型; 按极数分:有单极、二极、三极和四极等; 按安装方式分:有插入式、固定式和
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。[1] 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。 现在有电子型的,使用互感器采
美国GE断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能
主要的压力试验机传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信
工作原理 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。 当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时
本文介绍了ANAPF有源滤波装置的工作原理、方案、技术参数以及产品特点,结合在江苏某知名纺织企业低压配电系统中的应用案列,说明了有源滤波装置在低压配电系统中对改善供电电能质量、治理谐波起到了至关重要的作用。 关键词:低压配电系统 有源滤波装置 工作原理 方案 特点
摘要:文章针对现有的传统无功补偿装置中存在的诸多问题,充分响应国家节能降耗的号召,提出 了智能化、模块化的无功补偿单元,对集成采样单元、运算单元、投切单元、电容器单元于一体的智能低压电容器进行详细介绍,阐述了该技术在低压配电网络中的应用。 关键词:智能;集成;模块;微机技术;节能
断路器的选择性 在配电系统中用的断路器按其保护性能可分为,选择性和非选择性两类。选择性低压断路器,有两段保护和三段保护两种。其中瞬时特性和短延时特性适用于短路动作,而长延时特性适用于过载保护。非选择性断路器,一般为瞬时动作,只做短路保护用。也有的为长延时动作,只做过负荷保护用。在配电系统中,如
工作条件 ● 周围空气温度: ○ 周围空气温度上限+40℃; ○ 周围空气温度下限-5℃; ○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 ● 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。 ● 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿
塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。 现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在
01 变压器的铁芯为什么要接地? 电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。 变
下图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,
【摘 要】 分析了智能建筑应用剩余电流继电器的必要性,介绍了ASJ剩余电流继电器的主要功能、工作原理、分类情况和提出了在选择剩余电流保护断路器时的原则和注意事项。 【关键词】 ASJ剩余电流继电器;智能建筑;应用 一、前言 剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比
断路器的级联保护性 在配电系统的设计中,断路器的上下两级之间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”。 选择性则与上下两级断路器之间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行方式有关。 上下两级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其它无故障回
低压电器基本知识 凡是对电能的生产、输送、分配和应用能起到切换、控制、调节、检测以及保护等作用的电工器械,均称为电器。低压电器通常是指在交流1200V及以下、直流1500V及以下的电路中使用的电器。机床电气控制线路中使用的电器多数属于低压电器。 一、低压电器的作用 控制作用
1、引言 近年来,各种现代化楼宇建筑迅速发展为楼宇自动化,逐渐成为城市及国家发展的一个重要参照。高层建筑楼宇自动化系统(设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动系统)中的大量自动化设备都需要高质量的电源,但这些设备中的相当一部分具有非线性负载特性,又是引发低压供电系统谐波畸变的扰动源。这
1、引言 近年来,各种现代化楼宇建筑迅速发展为楼宇自动化,逐渐成为城市及国家发展的一个重要参照。高层建筑楼宇自动化系统(设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动系统)中的大量自动化设备都需要高质量的电源,但这些设备中的相当一部分具有非线性负载特性,又是引发低压供电系统谐波畸变的扰动源。这
公共建筑类项目中主要的电气安全难点为以下几个方面:(1)电气火灾一般初起于电气柜、电缆桥架等内部,当火蔓延至设备及电缆表面时,已形成较大火势,此时火势往往不容易被控制,故而预防便十分重要。(2)由于短路而产生的电弧容易引燃易燃物,而民用建筑内人员的防火意识淡薄,火灾处理常识匮乏,故本项目中的电气安全
近程核相仪测量原理一、产品简介 LYWHX-8000B无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。 仪器采用无线传输
近程核相仪测量原理一、产品简介 LYWHX-8000B无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。 仪器采用无线传输
高压开关是电力系统中zui重要的设备之一,它担负着控制和保护的双重任务,即根据电网运行的需要用它来可靠地投入或退出相应的线路或电气设备;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。如果开关设备不能在电力系统发生故障时开断线路、消除故障,就会使事故
漏电保护器是指当电流过到或者超过所难的定值时能自动断开电路的一种开关设备。 漏电保护器的功能: 当低电压电网发生人与地触电,如能迅速的切断电源,就可以使触电者脱离危险或使用漏电设备停止运行,从而避免造成事故。 漏电保护器是利用防止因触电、漏电引起的人身伤亡事故、设备损坏
工频交直流试验变压器是对被试设备施加一个高于运行电压而低于国家设计标准规定的绝缘水平所能承受的电压,以考验被试设备承受过电压的能力。工频交直流试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重
1概述 仪控电源包括交流380V电源、交流220V电源、直流220V(110V)电源、直流48V电源、直流24V电源等,是保证仪控设备安全正常运行的重要基础。仪控电源需从厂用低压配电装置或直流网络取得,供给仪控设备如电动门、电磁阀、仪表等并构成独立的配电回路,配电回路需设置断路器,并且断路