地埋电缆故障测试仪检测的主要步骤如下: 1.电缆故障性质地判断,电缆故障主要分主绝缘故障和超高压外护套故障,作为主绝缘故障主要有低阻接地故障、开路故障、泄漏性高阻故障以及闪络性高阻故障。首先采用接地绝缘表或者万用表,以及采用做试验的方式判断出故障性质,再采用电缆故障测距仪测距离。如果是低阻接地或者开路故障,就直接用电缆故障测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是闪络性高阻故障将采用直闪法进行测试故障距离,如果故障性质为泄漏性高阻一般采用高压冲击放电的方法来测距离。 2.是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。在查找路径时,要给电缆加一交流信号(路径信号发生器),利用电磁感应原理,再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。 3.地埋电缆故障测试仪是根据测出的距离来**定位。其依据是利用故障点闪络放电产生的声波来**定位,当从电缆故障定点仪的耳机听到声音*大的地方时,也就是找到了......阅读全文
地埋电缆故障测试仪检测的主要步骤如下: 1.电缆故障性质地判断,电缆故障主要分主绝缘故障和超高压外护套故障,作为主绝缘故障主要有低阻接地故障、开路故障、泄漏性高阻故障以及闪络性高阻故障。首先采用接地绝缘表或者万用表,以及采用做试验的方式判断出故障性质,再采用电缆故障测距仪测距离。如果是低阻
RT213X 地埋电缆故障测试仪根据地埋线故障的处理解决方法总共分三种方式分别是分析判断法、用简易接地故障检测仪测试故障和用智能型电缆故障测试仪仪器测试故障, 非常方便并能够精确定位在一米以内。完全不用再多次挖破路面进行寻找了,可以省出大量的人力,物力、财力。节约了维修成本。
地埋电缆故障测试仪由RT-2133电缆故障测试仪主机、RT-2132J电缆故障定位仪、RT-2132F电缆路径仪三个主要部分组成。RT-2133电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,被测电缆全长及电缆故障点距测试端的大致位置。RT-2132J电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障
直埋电缆,绝大部分故障用传统的电缆故障测试仪都能完成的工作,直接以电缆铺设方式命名仪器名称,是由于采用的故障测试原理不同。一般情况下,直埋电缆故障测试仪采用的故障定点方法是跨步电压法,其工作原理为:给接地电缆电线施加一固定电压信号,在接地点周围地面就形成电场,离故障点越近,相同距离间电位差越大,
故障距离的粗测可以采用脉冲反射法,也可以采用电桥法,就看生产厂家怎么配套。我们一般说的直埋电缆故障测试仪就是一套跨步电压定点系统,包含电压发射机和跨步电压接收机两部分,不含故障粗测和路径测试功能。 对接地电阻很小的地埋电缆电线故障,用直埋电缆故障测试仪能够达到测试目的。但用这种仪器检测地埋电缆
多次脉冲电缆故障测试仪采用了“三次脉冲法”和“多次脉冲法”技术,还采用了高级的测试技术和高压数据信息信号处理装置,使多次脉冲法故障测试波形极易判断、准确性也较高。下面将为大家介绍电缆故障测试仪的操作技巧。 一、现场按多次脉冲法接好线路后,一次施加冲击高压如果得不到较为理想的测试波形,也是很
对于已经购买和使用了上面智能型电缆故障测试仪的用户,再次购买时,可以购买功能改进型同类仪器,这样使用就更熟练。也可以按单位具体情况购买其他测试原理的测试仪,例如电缆沟铺设的电缆较多,就可以购买高压智能电桥测试仪,测试故障距离后直接打开电缆沟查找,就能直接发现铠装损坏的开放型电缆故障点。如果直埋电
适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、绝缘不良等芯线障碍的位置本电缆故障测试仪特色1)DAGC(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。也可做纯线形调节,有利于人工测试。2)数字波形自动识别:依靠机器自动识别人工难以判断的波形。3)采用AR
RT-2132F电缆路径仪是核查地下电缆走向、埋深的仪器,在电缆径路不明的情况下,查找地下电缆的路径及深度。 规格及参数: 测试信号: 正弦波,频率 15KHz、1KHz; 输出功率: > 30W; 输出阻抗: >8Ω; 电源电压: 交流220V± 10﹪,50Hz
电缆故障产生原因(1)机械损伤 机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 电缆故障测试仪1)安装时损伤:在安装