电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆故障测试仪操作方法多次脉冲法故障测试波形极易判断、准确性也较高,但要获得一个较为理想、方便判读的波形还需掌握一定的技巧。 电缆故障测试仪操作方法 1.现场按多次脉冲法接好线路后,*次施加冲击高压如果得不到较为理想的测试波形,也是很正常的。因为事先并不知道故障的距离,故障点的抗电强度也不清楚。如果冲击电压加得不够高,故障点没有被冲击高压击穿产生电弧,是采集不到故障回波的。这时只能看到终端开路波形。必须提高冲击电压直到看到故障回波为止。 2.有时故障点距测试端较远,回波较弱,就必须调整“长度选择”,以便得到较强的故障回波......阅读全文
电缆故障测试仪由闪测、寻迹、定位三大部分组成。可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏性故障以及闪络性故障,可准确的检测地下电缆的故障点位置、电缆长度和电缆的埋设路径。具有测试准确、智能化程度高、适应面广、性能稳定以及轻巧便携等特点。仪器采用汉字系统,高清晰度显示,界面友好。 电缆
电缆故障产生原因(1)机械损伤 机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 电缆故障测试仪1)安装时损伤:在安装
电缆故障测试仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1kV~35kV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。 菜单功能的作用及操作 1、范围:用于故障检查
JTGZ-V电缆故障测试仪英文名字:Cable Fault Tester,又称:电缆故障仪,电缆故障检测仪,电缆故障测量仪。 执行标准:DL/T849.123-2004 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很
多次脉冲电缆故障测试仪采用了“三次脉冲法”和“多次脉冲法”技术,还采用了高级的测试技术和高压数据信息信号处理装置,使多次脉冲法故障测试波形极易判断、准确性也较高。下面将为大家介绍电缆故障测试仪的操作技巧。 一、现场按多次脉冲法接好线路后,一次施加冲击高压如果得不到较为理想的测试波形,也是很
适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、绝缘不良等芯线障碍的位置本电缆故障测试仪特色1)DAGC(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。也可做纯线形调节,有利于人工测试。2)数字波形自动识别:依靠机器自动识别人工难以判断的波形。3)采用AR
简介 JTGZ-V电缆故障测试仪英文名字:Cable Fault Tester,又称:电缆故障仪,电缆故障检测仪,电缆故障测量仪。 执行标准:DL/T849.123-2004 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就
1.可用于做35KV及以下的直流耐压试验,外加电容器后可作储能冲击放电试验。 2.有电压调节及自动稳压功能。 3.具有开路、短路自动保护功能。 4.输出电压值用液晶数字表直接显示。 产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用采用绝缘材料,操作绝对安全。 2.体积小(360×280×250
RT-2132F电缆路径仪是核查地下电缆走向、埋深的仪器,在电缆径路不明的情况下,查找地下电缆的路径及深度。 规格及参数: 测试信号: 正弦波,频率 15KHz、1KHz; 输出功率: > 30W; 输出阻抗: >8Ω; 电源电压: 交流220V± 10﹪,50Hz
1、二次脉冲法: 二次脉冲法其基本原理还是脉冲反射法,是近几年发展中的一种比较前沿的新的电缆故障粗测方法,其技术特点是:高阻故障呈现低压脉冲短路故障波形特征,容易判读。换句话讲,就是在用高压脉冲击穿高阻故障的瞬间,给故障电缆发射低压脉冲信号,用低压脉冲短路故障波形测试电缆高阻故障,与传统的测试