螺杆式冷水机运转中的注意事项
螺杆式冷水机运转中的注意事项 螺杆式冷水机运行中应注意观察吸排气压力、吸排气温度、油温和油压,并定时记录。要求仪表是的。运转过程中由于某项保护动作自动停车,要查明故障原因方可开机。允许通过改变它们的设定值或屏蔽故障的方法再次开机。 螺杆式冷水机突然停电造成主机停机时,由于旁通电磁阀B不能开启,压缩机可能出现倒转现象,这时应迅速关闭吸气截止阀,减轻倒转。如果在气温较低的季节长期停机,应将系统中的水放净,避免冻坏设备。 螺杆式冷水机如果在气温低的季节开机,先开启油泵,按电机旋转方向盘动联轴器,使油在压缩机内循环,充分润滑,这个过程要在手动开机方式下进行;如果是氟利昂制冷剂,开机前要先开油加热器加热润滑油,油温要在25℃以上。 螺杆式冷水机组长期停机,应每隔10天左右开启一次油泵,压缩机内各部位都有润滑油,每次油泵开动10分钟即可;每2~3个月开动一次压缩机,每次1小时,运动部件不会粘在一起。每次开机前,盘......阅读全文
螺杆式冷水机运转中的注意事项
螺杆式冷水机运转中的注意事项 螺杆式冷水机运行中应注意观察吸排气压力、吸排气温度、油温和油压,并定时记录。要求仪表是的。运转过程中由于某项保护动作自动停车,要查明故障原因方可开机。允许通过改变它们的设定值或屏蔽故障的方法再次开机。 螺杆式冷水机突然停电造成主机停机时,由于旁通电磁阀B
螺杆式冷水机的特点
◆风冷螺杆机组是以空气为冷热源,以水为供冷热介质,采用进口优质螺杆压缩机为制冷源,经翅片式冷凝器通过外转子散热风机为散热源组成的一体式大型制冷机组。螺杆压缩机其5: 6齿数比,高效螺旋转子精密压缩原理,比一般的压缩机能效高20%-30%,且运行稳定,效率高,维.护容易。机组采用智慧型微电脑触摸屏
螺杆式冷水机组的简介
运行范围广泛,全线满足不同工艺的冷却及冷冻需要,优异的冷凝热回收功能可免费制取高达63℃的热水,保障充足的空调供暖及生活热水,水源热泵系统应用可充分利用多种可再生低温热源供热制冷,大幅降低供热费用,结构紧凑、安装便捷。
螺杆式冷水机组的原理
螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热
螺杆式冷水机组的分类
1、根据其所用的螺杆式制冷压缩机不同分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮。 2、根据其冷凝方式又分为水
螺杆式冷水机选用和保养
螺杆式冷水机选用和保养 螺杆式冷水机产品选用注意要点冷水机的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和。 螺杆式冷水机选用和保养
螺杆式冷水机组的选用要点
1. 螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。 2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。 3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据
螺杆式冷水机组的故障处理
1.高压故障 压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下: (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良
螺杆式冷水机组的保养方法
对于螺杆式冷水机组,应有运行记录,记录下机组的运行情况,而且要建立维修技术档案。完整的技术资料有助于发现故障隐患,及早采取措施,以防放障出现。 1 螺杆压缩机 螺杆压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。 2 冷凝器和蒸发器的清洗 水冷式冷凝器的冷却水由于是开式
螺杆式冷水机组的高压故障
压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下: (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的