1、首先打开电源,让仪器进行自校(5 min后再进行通气试验)。2、关闭流量调节阀,把进气管一头与仪器连接好,再将进气管另一头与所测设备连接好。3、 打开流量调节阀,将流量调节到0.4~0.6L/min。4、几分钟内自动完成测量(如需换算请参照数据换算),按存储键保存数据,反复按查询键可查看历史数据。5、当连续测量时不要关闭仪器电源,重复以上步骤即可,这样可以大大节省测量时间。6、仪器用完后一定要先关闭流量调节阀、再关闭电源开关。注:如仪器在测试过程中反应缓慢,可关闭进气阀,关机再开机让仪器从新自校,5 min后再打开阀门通气测试;测试过程中数据在2~3 min内如无变化或变化很小,可认为测试结束。仪器在测量过程中注意要领:1、仪器在测量过程中,调节针型阀时应慢慢打开,防止压力的突变,以免压力和流量传感器损坏;测量气体流量应该调节在0.5L/min,这样既能快速测量,又能节省气体;2、仪器在使用过程中,当电量指示不足时,应及时充......阅读全文
SF6微量水分测试仪操作方法: 1、首先打开电源,让仪器进行自校(5 min后再进行通气试验)。4、几分钟内自动完成测量(如需换算请参照数据换算),按存储键保存数据,反复按查询键可查看历史数据
对sf6气体检漏就要用到检漏仪,那sf6检漏测试仪该如何正确的操作使用呢?使用方法:1、组装:拿出检漏仪主机和测试探头手柄进行连接,接着摁下主机面板上的电源开机。2、开机:开机之后等待仪器预热和仪器回零。预热过程中将“手持探头”置于没有六氟化硫气体的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测
TPGSM系列微量水分测试仪(简称微水仪)采用了单片机技术,仪器实现了露点、PPmV、绝对湿度等单位间的自动转换,无需人工查表换算。该仪器的电路部分先进可靠,为了适用于野外作业需要,仪器采用了交直流两用,自带的电池可连续工作20个小时以上,拓宽了使用范围,极大地方便了用户 TPGSM系列微量水
水份是影响绝缘老化的一个重要因素,含水量过高,会使绝缘材料的绝缘性能下降并加速其老化,从而导致运行设备的可靠性降低,寿命缩短。电气设备内部水分的主要来源:(1)外部侵入;(2)本身产生的。第一种情况是由于设备在制造、运输、安装过程中,保护措施不当所引起的。第二种情况是由于设备在运行过程中绝缘介质
对于SF6 气体湿度的测量,常用的方法有镜面法、重量法、库仑电解法、电容法等,第一、二种方法对环境条件要求比较高,测量的时间长,怕污染等,一般只用作仲裁分析;第三种方法测量时耗气量较大、怕污染,测量的时间长等,使用时设备要提前一天通电通气干燥,而且重复性差。第四种方法也就是目前采用最多的方法,由
1.打开仪器观察仪器电量,如果电量不足请及时充电。 2.仔细检查过渡转接头是否齐全,密封圈安装是否安装到位。 3.到达测试现场后,先打开仪器电源开关,连接上出气管道(将管道出口引至无人处) 4.选择与设备相配套的转接头,先将进气管道与转接头连接好后再将转接头与被测量设备相连接。 5.将仪
通常测量方法有通风干湿球法、库仑电解法,第一种方法受环境温度、湿度影响较大,测定值偏高;第二种方法除具前述缺点外,还怕污染等。 基于上述原因,我们在吸收国内外一些生产湿度仪厂家的先进技术和经验基础上,进行了创新,开发出具有国内领先水平微水测量仪器APT-MJK-4V SF6数字式微水测试仪。它
测量方法1、连接SF6设备将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;将排气管道连接到出气口。最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;2、检查电量本仪器推荐优先使用交流电。使用直流电时,请查看右上角