隔离变送器知识浅谈
隔离变送器知识浅谈 什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?......什么是...... 二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。......请看变送器八问八答。 一.什么是两线制电流变送器? 什么是两线制?两线制有什么优点? 两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制 (一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用; 2、在电流源输出......阅读全文
隔离变送器知识浅谈
隔离变送器知识浅谈 什么是变送器的二线制和四线制信号传输方式?......什么是...... 二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送
浅谈温度变送器
温度变送器是一种将温度变量转化为可传送的标准化输出信号的仪器。用于工业进程温度参数的测量和控制。 带传感器的变送器一般由两部分组成:传感器和信号转化器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转化器主要由测量单元、信号处理和转化单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转化器作
浅谈温度变送器
温度变送器是一种将温度变量转化为可传送的标准化输出信号的仪器。用于工业进程温度参数的测量和控制。 带传感器的变送器一般由两部分组成:传感器和信号转化器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转化器主要由测量单元、信号处理和转化单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的
浅谈压力变送器
压力变送器变阻器按原理分有电容式、谐振式、压阻式、力平衡式、电感式、应变式等几类,目前常用的压力变阻器有扩散硅压力变送器、压电压力变送器、电容式压力变送器、陶瓷压力变送器几种。不同的压力变送器有着不同的特点.其区别主要集中在压力传感器上.不过总的来说其工作原理都基本相同。当压力信号作用于传感器时
温度变送器小知识
温度变送器接地10个小技巧 1,控制系统AC电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开; 2,电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期; 3,控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近温度变送器; 4,控制系统工作站AC电源应该使用专门的插
离心管知识浅谈
制造离心管的材料种类很多,但各种材料对各种溶液的耐腐蚀性是不同的。 1、玻璃。由于玻璃的结构稳定,它是耐腐蚀性能较好的离心管材料。玻璃的组成成分不同而其强度也不同。普通的钠玻璃不能承受3000g以上的离心加速度,而硼硅酸盐玻璃能承受10000g以上,当然这也要取决于玻璃的组成成分。玻璃试管的安
雷达物位变送器的相关知识
SITRANS LR 400 4 线制,24GHz FMCW 雷达物位变送器, 用于储罐和过程罐中的液体和浆液连续测 量,包括高温和高压应用,量程达 50 米。 是低介电常数介质测量的理想选择。 手操器需要单独定购 !两个都不带有内部泵和内部电磁阀(当自标定时,用于 在样气和零气之间切换)的分析仪。
浅谈变送器与传感器区别及联系
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪
差压变送器的选型和维护知识
在工业生产过程中, 差压变送器经常用来与节流装置配合测量液体、蒸汽和气体流量,或用来测量液位、液体分界面及差压等参数。 一、差压变送器的原理: 差压变送器是丈量变送器两端压力之差的变送器,输出规范信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与普通的压力变送器不同的是,它们均有2个压
PT100温度变送器的相关知识
Pt100通常分为两线制,三线制和四线制三种。一般短距离选用二线制接法,中距离选用三线制接法,要求精度高、近距离选用四线制接法。三线制比两线制的好处是可以补偿线路电阻的偏差,和抗干扰不是一个概念。三种各自的优缺点有许多说法,不一而足 二线制不能消除导线电阻的影响。四线制可以消除导线电阻的影