流量计投入使用前,要加注符合流量计使用要求的润滑油,检查流量计的上下游阀门都是全部关闭的状态,新建的管道必须保证吹散干净后才能安装投运流量计,避免管道中的PE管刨边、铁锈、焊渣、碎屑等杂质进入计量室内影响流量计的精度。信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成。小型的燃气管道可以直接进行置换,置换时必须要在空气流通好,露天的地方,放散管出口的气体不能点燃,只能用合适的燃气探测器进行试验。投入使用过程中,注意升压速度要小于30KPa,升压过快就容易损伤流量计的叶轮,观察流量计的工作情况,以保证流量计能保持正常的计量。涡轮流量计具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器,仪表的系数可以由按键在线设置,还可以显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强,屏显示方便,以标准485形式进行数据传输。内部的清洗简单,避免了以为清洗造成的时间浪费。......阅读全文
流量计投入使用前,要加注符合流量计使用要求的润滑油,检查流量计的上下游阀门都是全部关闭的状态,新建的管道必须保证吹散干净后才能安装投运流量计,避免管道中的PE管刨边、铁锈、焊渣、碎屑等杂质进入计量室内影响流量计的精度。信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成。小型的燃气管道可以直接
在安装之前,应检查涡轮流量计确定没有由运输引起的损坏以及所有附件,如接头,润滑油完整无缺;撕去进出口法兰处的粘贴纸;气体流向在壳体上用一个标签标明;建议水平安装,计数器向上,竖直安装时要通过流量计的气体流向应从上到下。介质要干净、干燥、没有灰尘,可以安装一个杂志过滤器来确保介质的干净度;对于进口
天然气涡轮流量计中的涡轮叶片克服摩擦力做功,当气体流量较小时,叶片未启动旋转,导致涡轮流量计存在计量盲区,当压力、温度、密度等气体参数发生改变时,涡轮流量计的起始流量也会发生相应的变化。天然气不流动,流量显示为0,造成此故障的原因可能为传输信号线路屏蔽效果不好,受到外界的信号干扰;管道外部振动
1.天然气相对密度测量结果的相对标准不确定度分析,依据sy/t6143 -2004, 天然气相对密度测量结果的最大允许误差为±0.3%, 按均匀分布考虑0.17%。 2.天然气压缩因子测量结果的相对标准不确定度分析,依据sy/t6143 -2004, 天然气压缩因子测量结果的最大允许误差为
只要输送管道无泄漏,输差应该等于零,然而,由于量值是用仪表测量出来的,有测量就会有误差;另外,由于压力的变化,管内存储会发生变化,从而造成输人、输出的量值产生差值。输差的存在有着客观和主观两方面的原因。客观上的原因是来自仪器仪表、测量、化验等方面的误差及正常的途耗,另外是流量计卡堵及管线跑冒滴
在不同的输气规模、不同的发展过程、不同的管理模式、不同的技术要求等背景下,各国天然气流量标准装置的规模和能力不尽相同:为了在工作压力下以天然气为介质对天然气流量计量仪表进行全量程的检定或校准,许多工业化国家都针对其实际需求和具体情况,建立了以天然气为介质的气体流量标准,这也是加强法制计量管理和确
天然气涡轮流量计测量量程范围宽,在雷诺数为2×104 ~7×106范围内,可达1:20。天然气涡轮流量计压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表。安装方式灵活,根据现场工艺管道不通,可水平,垂直和不同角度倾斜安装。天然气涡轮流量计采用消扰电路和抗震动传感头,具有一定抗环境振动性
天然气涡轮流量计在反光镜的上方,配置有发光二极管与光敏三极管等构成的光传感器,二极管发出的光经反光镜反射到光敏三极管上时,会形成电流,经波形电路后输出。天然气涡轮流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表,适于精确测量燃气及气体工业领域中的气体量。但是仪表在现场使用时会遇到各种问题,这
温压补偿气体涡轮流量计采用先进的超低功耗单片微机技术研制的温压补偿气体涡轮流量计与显示积算一体化的新型温压补偿气体涡轮流量计,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。温压补偿气体涡轮流量计具备传感器系数三点修正,温压补偿气体涡轮流
过滤器不能与流量计直接连接,过滤器和流量计之间必须加一定长度的直管段;若安装在水套炉前时,流量计离水套炉的距离应该大于2m;需要保证法兰螺栓均匀受力,保证其密封效果。法兰盘连接处管道内径处不能有突起的部分。为了提高天然气涡轮流量计的计量性能,很多厂家都提出了对流量计改进的方案,如双叶轮,增加叶轮