碱液储罐液位计是显示液位的,其中的红白翻珠均匀排列于铝制的卡槽中。当液位上升时,红白翻珠内的磁铁受到浮子内的磁铁的影响,碱液储罐液位计带动翻珠由下而上逐一由白色翻红色;同样当液位下降时,翻珠由上而下逐一由红色翻回白色,从而无需任何电源就可显示出压力容器内液位的变化。变送器或报警开关是通过浮子磁铁产生的磁场,采样实际液位的变化,转换成标准4~20mA电流输出信号或继电器输出信号。碱液储罐液位计变送器主要由电阻、干簧管、变送模块组成。当液位带动浮子上下变化,浮子磁铁产生的磁场就会引起均匀排列中相应位置干簧管的吸合,从而决定串联电阻的回路阻值的大小,并通过变送模块的转换,输出4~20mA电流信号。碱液储罐液位计报警开关主要由干簧管、磁铁组成。当液位带动浮子上下变化,浮子磁铁产生的磁场就会引起相应位置干簧管的吸合或释放,从而输出继电器信号。报警开关的磁铁使输出的继电器信号具有保持功能。......阅读全文
碱液储罐液位计是显示液位的,其中的红白翻珠均匀排列于铝制的卡槽中。当液位上升时,红白翻珠内的磁铁受到浮子内的磁铁的影响,碱液储罐液位计带动翻珠由下而上逐一由白色翻红色;同样当液位下降时,翻珠由上而下逐一由红色翻回白色,从而无需任何电源就可显示出压力容器内液位的变化。变送器或报警开关是通过浮子磁铁产生
碱液液位计主要技术指标 1、碱液液位计量程范围(mm):300~19000 2、介质密度(g/cm3):0.51090~2 3、碱液液位计介质粘度: ≤0.0203Pa.S 4、工作温度℃:-40~350 5、压力等级(MPa):≤32 6、测量精度(mm):
碱液储罐液位计特点:1、以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。2、配上下限开关输出,可实现远距报警,限位控制。3、配变送器可实现液位远距报指示,检测与控制。
锈钢内衬防腐型磁翻板液位计采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质液体的测量。侧装式内衬防腐 有不锈钢主体内衬聚四氟乙烯(PTFE)和不锈钢内衬聚丙烯(P
1. 结构简单,可直观显示液位高低。2.可靠耐用,无需专门维护。3. 碱液储罐液位计显示单元和报警开关的工作无需电源。4.不受被测液体温度高、易流动、易燃烧、有毒性等因素的影响。5.可用于高温、高压的环境。6.耐腐蚀性强,适用于大多数腐蚀性液体。7.适用于大多数低密度液体。
维护与保养:1、对于被测介质中含有杂质或粘滞物的要经常对浮子进行清洁处理,防止浮子卡死,拆装浮子时特别注意浮子的方向如果装反则仪表不能正常工作。2、为了避免影响翻柱转动和观察,液位计的表面应定期进行清洁处理,以防其表面积有过量的污物和粉尘。3、液位计搬运时小心轻放,不可倒置,并防止雨淋、暴晒及强烈的
安装与维护:1、安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。2、主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。3、 安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球
正确安装调试:1、用户产品到货后应首先检查产品的包装质量,包装箱应按好无损,标志清晰,对包装已有明显损坏的应及时查清问题和责任,如无包装质量问题,可开箱取出产品。2、必要时可对仪表进行简单的检验拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上的方向装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固,将下连接法兰