随着电力系统的迅速发展,MURR穆尔真空断路器也广泛的应用各个行业。了解设备的故障原因后积极采取防范措施,可提高设备的可靠性及工作效率。下面详细的介绍一下MURR穆尔真空断路器的常见故障与处理方法。 穆尔 MURR继电器有多种分类。如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等),非电量继电器(其输入量可为温度、压力、速度等);保护继电器,控制继电器;有触点继电器,无触点继电器 ;敞开式(主体元件无防护措施)、封闭式(加保护外壳)、密封式(外壳内外无气体交换)继电器等等。常用的按工作原理分类的继电器有电磁继电器 、极化继电器、舌簧继电器、热继电器和时间继电器等。20世纪后,继电器有很大发展,先后出现磁性无触点继电器、半导体无触点继电器、专用集成电路式电子时间继电器、固态继电器、印刷电路板安装式(双列直插式)继电器,以及带微处理器的保护继电器和智能化继电器。 穆尔MURR时间继电器是一种利用电磁原理或......阅读全文
随着电力系统的迅速发展,MURR穆尔真空断路器也广泛的应用各个行业。了解设备的故障原因后积极采取防范措施,可提高设备的可靠性及工作效率。下面详细的介绍一下MURR穆尔真空断路器的常见故障与处理方法。 穆尔 MURR继电器有多种分类。如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等)
1、拒动故障 拒动故障[1]主要指高压断路器在出现拒动故障之后会打乱正常的分合动作,从而引发越级跳闸,使得系统故障范围扩大。出现拒动故障的原因主要有:1)机械原因。由于机械原因所引起的拒动故障突出表现在器械的生产制造、调试安装、检修等存在质量问题,最终使得电力系统高压断路器的使用出现机械故障
2.1故障现象 根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1)断路器远方遥控分闸分不下来; (2)就地手动分闸分不下来; (3)事故时继电保护动作,但断路器分不下来。 2.2原因分析 (1)分闸操作回路断线; (2)分闸线圈断线; (3)操作电源电压降低; (4)分闸线圈电阻增
“拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快
目前,有关真空断路器的在线检测方法不少,常见的有下列几种:①电容感应法;②人工中性点法;③高压电场感应法;④阻容分压法;⑤光电遥感法.除此以外还有利用潘宁放电原理(电磁风)构成的真空断路器在线测量方法. 概括起来看,各有特点.它们虽然也能在特定的情况下,获取真
机械方面常见的故障 1)传动机构连杆松动脱落。 2)合闸铁芯卡涩。 3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。 4)跳闸机构脱扣。 5)合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。 6)分闸连杆未复归。 7)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。 8)有时断路器合闸时多次连续做分合动作
断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。对“拒分”故障的处理方法如下: 根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘摆动,电压表指示值显著降低,回路光字牌亮,信
万能式断路器主要用于保护低电压电气设备,使它免受过电流、欠电压及短况下的危害。其常见故障的原因和处理方法如下: 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以
1故障现象 (1)合闸后无法实现分闸操作; (2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。 2原因分析 (1)行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作; (2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕
真空断路器就是利用消除电弧赖以持续的物理因素,使电弧不能形成或不能持续。 一、在真空断路器中配用的真空管保持一定的真空度——使开关的动、静触头在开断负荷电流时,因没有或存在非常少的可电离介质而使电弧不能产生或持续,达到熄弧的目的。而目前国内生产的真空断路器不象现使用较多的sF6断路器本身配