1故障现象 (1)合闸后无法实现分闸操作; (2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。 2原因分析 (1)行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作; (2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态; (3)行程开关损坏,储能电机不能停止运转。 3故障危害 在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。 4处理方法 (1)调整行程开关位置,实现电机准确断电; (2)如行程开关损坏,应及时更换。 5预防措施 运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定断路器处于良好状态。 故障现象 此故障为隐......阅读全文
1故障现象 (1)合闸后无法实现分闸操作; (2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。 2原因分析 (1)行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作; (2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕
万能式断路器主要用于保护低电压电气设备,使它免受过电流、欠电压及短况下的危害。其常见故障的原因和处理方法如下: 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以
万能式断路器又称框架断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。那么怎么解决万能式断路器不能合闸的问题呢? 首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首
确保断路器成功合闸 众所周知,断路器在进行分合闸时,需要分合闸线圈有效启动。由于断路器远控操作时,发出的遥控合闸指令一般为几百毫秒的高电平脉冲,因此,为防止该脉冲在合闸线圈启动前消失,导致合闸失败,在合闸回路中增设合闸保持继电器HBJ。 此时,遥合节点返回,合闸指令传输路径为图中
随着电力系统的迅速发展,MURR穆尔真空断路器也广泛的应用各个行业。了解设备的故障原因后积极采取防范措施,可提高设备的可靠性及工作效率。下面详细的介绍一下MURR穆尔真空断路器的常见故障与处理方法。 穆尔 MURR继电器有多种分类。如电气量继电器(其输入量可为电流、电压、频率、功率等)
ZW7-40.5系列户外高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户外高压电器设备。附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求,并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委
ZW7-40.5真空断路器说明书概述 由四川曙辰电气设备有限公司生产的ZW7-40.5型户外高压压交流真空断路器,具有性能安全可靠、维护简便、检修周期长等优点。由于采用填充新型绝缘材料,达到了灭弧室外侧及瓷套内璧无凝 露口互感器置于机构箱内的整体结构,方便了安装。而且还避免了其他开
框架断路器机构故障往往由于机构不紧凑,弹簧和连杆配合不好,或者弹簧错位,甚至掉落,造成手动电动都合不上闸,在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、变形损坏,进行相应的复位调整修复。如连杆大件损坏无法修复的,只能联系厂家派技术人员修理或更换相关部件。
2.1故障现象 根据故障原因的不同,存在如下故障现象: (1)断路器远方遥控分闸分不下来; (2)就地手动分闸分不下来; (3)事故时继电保护动作,但断路器分不下来。 2.2原因分析 (1)分闸操作回路断线; (2)分闸线圈断线; (3)操作电源电压降低; (4)分闸线圈电阻增
故障处理 “拒合”故障的判断和处理 发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制