直流电阻快速测试仪操作简单
直流电阻快速测试仪符合DL/T845.3-2004以及国家标准GB6587《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593《电子仪器质量检定规则》的要求。 直流电阻快速测试仪是电力试验要求中必不可少的检测仪器,取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品,仪器内部采用了精密的恒流电源处理技术,ZZ-10A直流电阻快速测试仪,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示当前环境温度或输出电流值,强光照射依然可以清晰读数,同时具备了自动放电功能,避免产生电弧,ZZ-10A直流电阻快速测试仪测速快具有测试速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、不受人为因素影响等优点,输出电流五档位手动快速调节,测量范围1μΩ-2kΩ,误差不超0.2%,ZZ-10A直流电阻快速测试仪是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,其测量速度比电桥快一百多倍, ZZ......阅读全文
直流电阻快速测试仪操作简单
直流电阻快速测试仪符合DL/T845.3-2004以及国家标准GB6587《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593《电子仪器质量检定规则》的要求。 直流电阻快速测试仪是电力试验要求中必不可少的检测仪器,取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品,仪器内部采用了精密的恒流电源处理技术,ZZ-10A直流电
讲讲直流电阻快速测试仪操作步骤
1. 接好AC220V电源线,按图一接好测量线。接线必须接触可靠,否则影响测试数据的准确性。 图一、测量回路2. 打开电源开关,系统进入初始状态,按“选择”键选择所需要的供电电流。“0.1 A” 代表供电电流选择0.1A,测试范围为1Ω—220Ω。“1 A” 代表供电电流选择1
直流电阻快速测试仪操作注意事项
为了您和设备的安全,请操作人员在操作直流电阻快速测试仪时仔细阅读以下内容:,操作中注意以下事项。1) 在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。2) 对于无载调压
三相直流电阻快速测试仪操作技巧
直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。该设备解决了用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻费时费工的缺点,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担。 市场上的直流电阻快速测试仪也比较多,比如单相的、三相的,各种电流等级的:1A、2A、3A、5A、
直流电阻快速测试仪用途
直流电阻快速测试仪用途SXZL-10A直流电阻快速测试仪变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负
直流电阻快速测试仪用途
直流电阻快速测试仪用途 SXZL-10A直流电阻快速测试仪 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及
直流电阻快速测试仪概述
直流电阻快速测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是: ① 检查绕组内部导线和引线的焊接质量 ② 检查分
直流电阻快速测试仪操作中的安全措施
ZGY-10A直流电阻快速测试仪安全措施: 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。 仪表应避免剧烈振动。 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 测试完
接地电阻测试仪操作步骤简单
接地电阻测试仪操作步骤简单:1)沿两个接地探针的辐射插入件分别从接地20m,地下40m接地,插入深度为400mm。2)将接地电阻平坦地放在地面附近的接地电阻测量仪上,并进行接线,接线方法如下:a、用最短的专用电线接地和接地测量端子“ E1”(三端测量)或带有C2,“在连接公共端后不久(四端测量)。b
直流电阻快速测试仪测量标准
直流电阻测试仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为
直流电阻快速测试仪产品特征
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后, 必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以 前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流为毫安级,测量起来时间
直流电阻快速测试仪产品特征
直流电阻快速测试仪产品简介变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后, 必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以 前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流
BCZR直流电阻快速测试仪
直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥
直流电阻快速测试仪使用相关
直流电阻快速测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是: ① 检查绕组内部导线和引线的焊接质量 ② 检查分接开
直流电阻测试仪操作方案
1、电阻测量仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。此时光标指针指向“电阻”,直接按“确定”键进入状态(2),显示变化的充电电流和测量时间,充电完成后自动进入状态(3),显示电阻值、测量电流和测量时间,此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果(带打印机的机型同时打印出测量结果)。按“复位”键退出电
直流电阻测试仪如何操作
直流电阻测试如何操作呢?直流电阻测试仪在电力测试行业有非常广泛的应用,可以进行电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻,功能强大而且价格相对来说也比较便宜,是深受广大电力工作者喜爱的一款多功能电力测试仪器,本文就以湖北仪天成电力设备有限公司生产的
10A直流电阻快速测试仪测试与操作方法
1、接线:把被测试品通过专用测试线与本机接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。直接测量接线。B、助磁法接线见图三~五(适用于Y(N)-d-11联接组别)。对于大容量的变压器的低压侧测量时,如果在既有的情况下,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。下图中,图三、图四、
直流电阻快速测试仪该如何选型?
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它
直流电阻快速测试仪有哪些用途?
直流电阻快速测试仪有哪些用途?直流电阻快速测试仪是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。直流电阻快速测试仪性能特点:●测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充
感性负载直流电阻快速测试仪简介
感性负载直流电阻快速测试仪即 10A三回路变压器直流电阻测试仪,是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。三回路变压器直流电阻测试仪可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分
直流电阻快速测试仪几大性能特点
直流电阻快速测试仪,是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电
直流电阻快速测试仪有哪些用途
直流电阻快速测试仪有哪些用途?直流电阻快速测试仪是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。 直流电阻快速测试仪性能特点: ●测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁
10A直流电阻测试仪操作
变频串联谐振试验装置、直流高压发生器、微水仪、SF6气体回收装置、SF6气体抽真空充气装置、真空泵、干燥空气发生器、真空滤油机、工频耐压试验装置(试验变压器)、超低频高压发生器、电缆故障测试仪、感应耐压试验装置、变压器直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪、三相继电保护测试仪、断路器
10A直流电阻测试仪操作
变频串联谐振试验装置、直流高压发生器、微水仪、SF6气体回收装置、SF6气体抽真空充气装置、真空泵、干燥空气发生器、真空滤油机、工频耐压试验装置(试验变压器)、超低频高压发生器、电缆故障测试仪、感应耐压试验装置、变压器直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪、三相继电保护测试仪、断路器特性测
直流电阻测试仪内存操作规范
一、内存操作在初始状态,将光标移至“内存”按“确定”键进入状态(7),显示当前存储器记录总数,此时按“选择”键可进入状态(8),从记录开始依此显示存储内容,‘NNNNNN’表示该记录设备编号,‘MM’表示该设备第MM个电阻值,在测量过程中,每按一次“确定”键,在存储测量结果时,MM值加1。每输入新的
直流电阻测试仪测试及操作
直流电阻测试仪测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。今天就给您讲讲变压器直流电阻测试仪测试与操作方法。 变压器直流电阻测试仪测试步骤 1.接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接
直流电阻快速测试仪取代传统工艺
变压器在交接、大修和改变分接开关后,绕组直流电阻必不可少的试验项目。在通常情形下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,公司开发了直流电阻快速测试仪。采用全新电源技术,具有测量迅速、
直流电阻快速测试仪的仪器日常维护
直流电阻快速测试仪(微欧计)是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻快速测试仪采用了先进的开关电源技术,由点阵式液晶显示测量结果。克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项
感性负载直流电阻快速测试仪的特性
1、液晶显示方式,适应不同的工作环境。 2、输出充电电流最大可达2A,测试速度较快。 3、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ,量程广。 4、内附可充电电池组,现场测试不需交流电源。 5、软件设计多重抗干扰程序,测量结果准确度高,重复性好。 6、 HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪能
直流电阻快速测试仪正确使用方法
直流电阻快速测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。直流电阻