安科瑞 鲍静君 摘要:论述无线测温技术在低压大电流断路器上的应用,通过安装无线测温预警系统解决了大电流设备故障给电厂安全生产带来的困扰,对保障电厂安全运行具有重要作用。 关键词:无线测温低压电器大电流断路器 0引言 在电厂中,低压大电流供电设备随处可见,在长期运行过程中这些设备的断路器触头及断路器与母线之间的连接插接件等部位会因为低压母线表面氧化腐蚀、紧固螺栓松动、断路器插接件老化及制造、运输、安装不良等问题引起接触电阻过大,造成设备过热。如果无法监测这些发热部位的温度,使其得不到及时检修,那么发热情况将进一步恶化,可能导致断路器爆炸、起火,烧毁开关柜,引发恶性事故,从而造成重大经济损失。及时测量母线接头与断路器插接件触点温度,为采取措施提供准确信息,将是电厂实现长周期安全运行的重要保障。 洪江电厂安装有6台单机45MW的灯泡贯流式机组,总装机容量为270MW,投产时为国内单机容量灯泡贯......阅读全文
安科瑞 鲍静君 摘要:论述无线测温技术在低压大电流断路器上的应用,通过安装无线测温预警系统解决了大电流设备故障给电厂安全生产带来的困扰,对保障电厂安全运行具有重要作用。 关键词:无线测温低压电器大电流断路器 0引言 在电厂中,低压大电流供电设备随处可见,在长期运行
低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能
低压断路器:低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器。它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关
当电路正常运行时,电磁脱扣器的电磁线圈虽然串接在电路中,但所产生的电磁吸力不能使衔铁动作,只有当电路达到动作电流时,衔铁才被迅速吸合,同时撞击杠杆,使锁扣脱扣,主触点被弹簧迅速拉开将主电路分断。一般电磁脱扣器,是瞬时动作的。电磁脱扣器和热脱扣器合称复式脱扣器。当电源电压降低到额定电压的40%—7
交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变: 过载和短路保护 ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流
转动操作手柄 适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。 (1)板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是
(一)操动失灵 操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是:①扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至全所、全厂停电;②如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳
工作原因分析 (一)制造质量不良 制造质量不良主要包括设计性能、零件加工和装配不良三个方面。 1、设计性能不良 断路器在运行中发生的事故,有相当部分是产品原设计性能不良。国产液压机构与弹簧机构在运行中暴露的操动失灵问题较多就是一个最好的例子。据了解,这些液压机构和弹簧机构,多数问题是在大