简介天然气涡轮流量计传输电缆安装
天然气涡轮流量计传输电缆通常使用带屏蔽和防护套的双芯或三芯通信电缆,有效截面积1.25-2mm2多股铜线,屏蔽线只能一端接地,最好在显示仪表端接地,尽可能的使用一根中间没有接续的完整的电缆,电缆最好装入金属管理,以避免机械损伤,这根金属管要同时装入另一电缆的话,这电缆输送最大功率不能大于本仪表流量信号电缆输送最小功率的10倍,传输电缆的路径不能与动力电源线平行,也不能敷设在动力电源线集中的区域,避免电磁场的干扰。......阅读全文
简介天然气涡轮流量计传输电缆安装
天然气涡轮流量计传输电缆通常使用带屏蔽和防护套的双芯或三芯通信电缆,有效截面积1.25-2mm2多股铜线,屏蔽线只能一端接地,最好在显示仪表端接地,尽可能的使用一根中间没有接续的完整的电缆,电缆最好装入金属管理,以避免机械损伤,这根金属管要同时装入另一电缆的话,这电缆输送最大功率不能大于本仪表流
简介天然气涡轮流量计的特点
天然气涡轮流量计测量量程范围宽,在雷诺数为2×104 ~7×106范围内,可达1:20。天然气涡轮流量计压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表。安装方式灵活,根据现场工艺管道不通,可水平,垂直和不同角度倾斜安装。天然气涡轮流量计采用消扰电路和抗震动传感头,具有一定抗环境振动性
进口智能天然气涡轮流量计安装注意事项
在安装之前,应检查涡轮流量计确定没有由运输引起的损坏以及所有附件,如接头,润滑油完整无缺;撕去进出口法兰处的粘贴纸;气体流向在壳体上用一个标签标明;建议水平安装,计数器向上,竖直安装时要通过流量计的气体流向应从上到下。介质要干净、干燥、没有灰尘,可以安装一个杂志过滤器来确保介质的干净度;对于进口
天然气涡轮流量计安装前需要具备的条件
流量计安装前需要安装人员熟练掌握流量计安装技术和安全操作规程,了解流量计的基本构造和工作原理;流量计出厂要具备出厂合格证、质量保证书、标牌上应有“制造计量器具许可证”标志、出厂日期和表的编号;流量计应有法定计量检定机构出具的检定合格证书;超过有效期的流量计应全部进行复检,一定要保证计量安全;调
天然气涡轮流量计的校准保准简介
流量量值传递链连续,环节少、准确度高,只经过原级标准、次级标准、工作级标准等三个环节就实现了国家质量标准和时间标准到现场用高压、大流量天然气流量量值的传递。用原级标准校准次级标准时,将每个临界流喷嘴及其上下游直管段、温度和压力变送器和整流器作为一个整体进行检定。用次级标准校准工作标准,核查标准和
天然气涡轮流量计涡轮叶片
天然气涡轮流量计中的涡轮叶片克服摩擦力做功,当气体流量较小时,叶片未启动旋转,导致涡轮流量计存在计量盲区,当压力、温度、密度等气体参数发生改变时,涡轮流量计的起始流量也会发生相应的变化。天然气不流动,流量显示为0,造成此故障的原因可能为传输信号线路屏蔽效果不好,受到外界的信号干扰;管道外部振动
对天然气涡轮流量计研究方向
在不同的输气规模、不同的发展过程、不同的管理模式、不同的技术要求等背景下,各国天然气流量标准装置的规模和能力不尽相同:为了在工作压力下以天然气为介质对天然气流量计量仪表进行全量程的检定或校准,许多工业化国家都针对其实际需求和具体情况,建立了以天然气为介质的气体流量标准,这也是加强法制计量管理和确
天然气涡轮流量计电路输出原理
天然气涡轮流量计在反光镜的上方,配置有发光二极管与光敏三极管等构成的光传感器,二极管发出的光经反光镜反射到光敏三极管上时,会形成电流,经波形电路后输出。天然气涡轮流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表,适于精确测量燃气及气体工业领域中的气体量。但是仪表在现场使用时会遇到各种问题,这
天然气涡轮流量计的输出原因
只要输送管道无泄漏,输差应该等于零,然而,由于量值是用仪表测量出来的,有测量就会有误差;另外,由于压力的变化,管内存储会发生变化,从而造成输人、输出的量值产生差值。输差的存在有着客观和主观两方面的原因。客观上的原因是来自仪器仪表、测量、化验等方面的误差及正常的途耗,另外是流量计卡堵及管线跑冒滴
关于天然气涡轮流量计的校准
1.天然气相对密度测量结果的相对标准不确定度分析,依据sy/t6143 -2004, 天然气相对密度测量结果的最大允许误差为±0.3%, 按均匀分布考虑0.17%。 2.天然气压缩因子测量结果的相对标准不确定度分析,依据sy/t6143 -2004, 天然气压缩因子测量结果的最大允许误差为
天然气涡轮流量计的单片微机技术
温压补偿气体涡轮流量计采用先进的超低功耗单片微机技术研制的温压补偿气体涡轮流量计与显示积算一体化的新型温压补偿气体涡轮流量计,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。温压补偿气体涡轮流量计具备传感器系数三点修正,温压补偿气体涡轮
天然气涡轮流量计技术改进的方面
过滤器不能与流量计直接连接,过滤器和流量计之间必须加一定长度的直管段;若安装在水套炉前时,流量计离水套炉的距离应该大于2m;需要保证法兰螺栓均匀受力,保证其密封效果。法兰盘连接处管道内径处不能有突起的部分。为了提高天然气涡轮流量计的计量性能,很多厂家都提出了对流量计改进的方案,如双叶轮,增加叶轮
天然气涡轮流量计的实流检测
为便于在线实流检测,将装置设计为可移动式箱体,箱体下部设有工具箱,以提高其便携性。为方便其移动,装置箱体顶部设计有推行把手,箱体底部设有万向脚轮, 箱体内设有与检定管路相连接的一台或相并联的一台以上的标准表, 标准表选用高准确度气体腰轮流量计, 检定管路的进气端设有可与被检表连接的连接机构,标
天然气涡轮流量计敲击与手压维修法
遇到仪表运行时好时坏的现象,应属于接触不良或虚焊造成的,可以使用敲击与手压法。敲击就是对可能产生故障的部位通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。而手压法就是故障出现时,关上电源后把对插入的部件和插头座用手压牢,再开机试试是否会消除故障,如果敲打一下机壳正常
天然气涡轮流量计的系统测量相关介绍
在单独模拟校准流量计算机时, 测量结果的不确定度来源主要有: ①模拟输入的三路(4~20)ma标准直流信号源引入的不确定度并且按公式(2) 中的压力,差压,温度方式计入,sure17.com其他值为固定量,不引入不确定度; ②计算机系统a/d转换引入的不确定度, 按十位机考虑, 其误差为±0.1
关于天然气涡轮流量计日常维护的介绍
1.天然气涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电; 2.定期对天然气涡轮流量计进行清洗、检查和复校,有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行; 3.监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有
简述天然气涡轮流量计压力产生的原因
天然气涡轮流量计的压力是从涡旋发生器两端交替产生的,这种变化通过涡轮发生器下游侧锥形柱上的导压孔引到反光镜腔中反光镜使用张紧带张紧的,张紧带出现扭曲或震动时,利用板弹簧给张紧带加上适当的张力,就会使除震动与涡旋压力之外的压力变化稳定,得到了稳定的扭转与振动。
天然气涡轮流量计的应用与故障分析
天然气涡轮流量计的应用与故障分析 随着西气东输、川气东送等长距离、大口径、高压力的输气管道的建成投产以及 气输配网络的逐渐形成,管道运营商对 气贸易计量的科学性、可靠性、公正性提出了 高的要求。依赖电子技术、互联网和计算机技术的迅猛发展, 气计量方式亦向自动化、智能化、远程化方向发展,目前
天然气涡轮流量计的涡旋形成原因
由于气流流过电线后形成了旋涡,所以风速越高声音的频率越高,因此在天然气涡轮流量计应用于发动机时野外的架空电线被风吹时会发出呜呜的响声。利用这一原理,可以做成涡旋式气体流量计。天然气涡轮流量计的综合性能传感器的指标是相互制约的,样本中的压力上限若为2Mpa,温度为250℃,口径为1M,那么当口径
天然气涡轮流量计流量与压力测量装置
天然气涡轮流量计的流量与压力测量装置如图,主要包括四部分:测量段部分、稳压罐、标准表、引风机部分,测量段部分包括前直管段、“U”形管或斜管微压计、气体涡轮流量计、后直管段以及检测台;引风机部分包括流量调节阀、引风机以及消声器。 1. 前直管段(≥20 倍流量计管径) 2.“U”形管或斜管微压
天然气涡轮流量计用气峰值判断测量流量法
用气高峰和低峰时,流量变化很大,就要求总表有较宽的量程比。勇气低峰流量小,表示仅有几台居民灶具的用气量,就要求总表具有很低的起步流量。涡轮流量计是一种流量测量仪表,通过流动流体的动力来驱使涡轮叶片旋转,涡轮叶片的旋转速度与体积流量近似成正比例关系,而且通过流量计的流体体积示值是以涡轮叶轮转数为基
天然气涡轮流量计检测方案之直排方案介绍
直排方案是指利用输气管线上游的自身压力和气量,经检测后,其气体进入低压管线或下游低压区,或建立高低压储气库实现。国外每股计量站和加拿大计量站,国内的国家站成都天然气分站等的检测系统都是采用直排式,直排式是天然气计量站优先采用的方案。
关于天然气涡轮流量计测量准确度影响因素
天然气涡轮流量计测量的准确度与被测介质有关:测量气体时,气体的粘度变换、气体的密度变化都会影响测量准确度,气体的密度变化除了会引起测量准确度变化还可能会引起流量计的范围度、压力损失的变化;被测介质脏了、受污染了都会影响测量精度。流量计的轴承摩擦力大小、流体的温度压力变化、管道安装结构、安装位置
天然气涡轮流量计改进测量气液两相流
改进测量气液两相流的性能,采用双流体模型,对天然气涡轮流量计测量体积含气率低于10%的气液两相泡状流进行了数值仿真,提出了以仪表系数迁移量为评价天然气涡轮流量计测量气液两相流性能的方法,通过对天然气涡轮流量计内部流场的分析可知:随着入口体积含气率的增加,叶片吸力面侧、叶片尾缘附近的气相体积分数明
天然气涡轮流量计未进行首检投入运营的风险
采用大口径流量计过多时,没有进行首检就投入运营,而且被当作贸易交接计量装置来使用,会存在潜在的计量贸易风险和法律责任风险,很多案例都标明,流量计没有首检,投运后产生了较大的输差,导致了计量纠纷,影响到了正常的计量。厂家需要诚信经营,不能因为用户急着要货期,而省略了一些必要的步骤,这会公司的信誉、
天然气涡轮流量计在高压下标定改进的背景
在常压下标定的天然气流量计在高压下性能会有所变化,广泛应用的涡轮流量计在高压工作时会收到明显的影响,随着天然气能源不断紧缺,天然气的价格也随之上调,供需双方越来越计较流量计的计量精度。旧的计量法规没有随着时代的进步而有所调整,已不能使用新时代的供求关系,因此世界天然气工业呼吁新的计量法规和相应
天然气涡轮流量计投入使用前后要注意事项
流量计投入使用前,要加注符合流量计使用要求的润滑油,检查流量计的上下游阀门都是全部关闭的状态,新建的管道必须保证吹散干净后才能安装投运流量计,避免管道中的PE管刨边、铁锈、焊渣、碎屑等杂质进入计量室内影响流量计的精度。信号接收与显示器内系数校正器、加法器和频电转换器等组成。小型的燃气管道可以直接
天然气涡轮流量计适用于高精度场合的经济因素
天然气涡轮流量计适用于高精度场合,这和上面提到的对介质的要求有直接关系,只有测量的介质干净,没有气其他杂质的干扰,才会保持其自有的高精度特性。从经济方面来考虑,用户也会在高精度场合使用天然气涡轮流量计,涡轮流量计中涡轮的转速与气体流量成正比,通过机械传动与磁耦合连接传送至计数器,直接测量气体的工
针对天然气涡轮流量计运转速度忽快忽慢的情况的调整
对于运转速度忽快忽慢的情况,可以通过调整仪表的系数来控制流速,如果仪表的系数变化比较大,考虑检查插入杆的深度是否合适。一般情况下,叶轮无法云状,流量计内部有污物,可以通过盐酸来清洗污物;流量计如果不计数,分析可能是电源或开关接触不良导致的,因此需要对流量计的内部器件中进行检查,检查各个部件是否出
天然气流量计的相关简介
天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小;仪