电缆故障测试仪测试方法有哪些
一、电缆故障测试步骤: (1)电缆故障测试仪在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。首先用兆欧表或万用表在电缆一端测量各相对地及相之间的绝缘电阻,根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路,或者是高阻闪络性故障。 (2)当阻值低于100欧姆为低阻故障,0~几十欧为短路故障,阻值极高到无限大为开路或断线故障。是否断线,还可以将电缆终端相连万能用表在始端测量被短路接两相的阻值加以确认。此类故障可用低脉冲法直接测定。 (3)当阻值很高(数百兆和千兆)且在做高压试验时有瞬间放电现象,此类故障一般称为闪络性故障,可采用直流高压闪测法确定。 (4)高阻故障阻值高于低阻故障,可在做高压实验时用直流高压闪测法确定。 (5)按一定方式粗略测试之后再进行确定点,必要时需找电缆路径,丈量电缆长度或距离。 二、低压脉冲测试法: 低压脉冲测试法具有操作简单、波形易......阅读全文
电缆故障测试仪的操作技巧有哪些
多次脉冲电缆故障测试仪采用了“三次脉冲法”和“多次脉冲法”技术,还采用了高级的测试技术和高压数据信息信号处理装置,使多次脉冲法故障测试波形极易判断、准确性也较高。下面将为大家介绍电缆故障测试仪的操作技巧。 一、现场按多次脉冲法接好线路后,一次施加冲击高压如果得不到较为理想的测试波形,也是很
电缆测试仪电缆故障精确定点方法
跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上讲是可行的。但从目
电缆故障测试仪有哪些用途及功能特点?
电缆故障测试仪可测试35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应性强。采用先进的“三次脉冲法”多次脉冲采样技术,不用人工挑选波形、可自动判距,在冲击高压闪络的同时,发送不同延时的一组八个故障测试脉冲,一次冲击高压闪络就能得到典型的八组三次脉冲波形。任何高阻故障波形均呈现为类似低压脉冲法测试的电
电缆测试仪电缆故障专用测试车
将电缆故障测试用的各种仪器有机配套起来,采用电缆测试专用车的形式,在国内大型供电系统已经有不少应用。它的全功能、机动性优势是不言而寓的。但是,测试车价格高,在有些场合由于车无法进入,使用并不方便。根据笔者观察,购买专用测试车的许多用户,同时配套了传统的分开配置的电缆故障测试仪,然后根据现场情况确
关于地埋电缆故障测试仪检测有哪些步骤
地埋电缆故障测试仪检测的主要步骤如下: 1.电缆故障性质地判断,电缆故障主要分主绝缘故障和超高压外护套故障,作为主绝缘故障主要有低阻接地故障、开路故障、泄漏性高阻故障以及闪络性高阻故障。首先采用接地绝缘表或者万用表,以及采用做试验的方式判断出故障性质,再采用电缆故障测距仪测距离。如果是低阻接地或者开
选购电缆故障测试仪要注意哪些
对于已经购买和使用了上面智能型电缆故障测试仪的用户,再次购买时,可以购买功能改进型同类仪器,这样使用就更熟练。也可以按单位具体情况购买其他测试原理的测试仪,例如电缆沟铺设的电缆较多,就可以购买高压智能电桥测试仪,测试故障距离后直接打开电缆沟查找,就能直接发现铠装损坏的开放型电缆故障点。如果直埋电
解析电缆故障测试仪电缆故障产生原因
电缆故障产生原因(1)机械损伤 机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 电缆故障测试仪1)安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机
电缆测试仪电缆故障精确定点方法-声测法
声测法:采用声测法定点,是从过去到普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了普遍使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。 声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产
电缆故障测试仪特色
适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、绝缘不良等芯线障碍的位置本电缆故障测试仪特色1)DAGC(数码增益自动控制)系统:可数字调节增益。杜绝原有同类型仪器因电位器旋钮的原因造成波形的失真。也可做纯线形调节,有利于人工测试。2)数字波形自动识别:依靠机器自动识别人工难以判断的波形。3)采用AR